欢迎访问七七范文网!

给排水专业实习心得

范文百科 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通过实习,增加了对本专业的整体性认识,提高了自己解决实际问题的能力,通过实习,提高了自己的识图能力,对施工图纸的认识,有了更大的跨越。通过实习,增强了理论联系实际的能力,弥补了课堂上的不足。下面就是小编带来的给排水专业实习心得,希望能帮助大家!

给排水专业实习心得1

我们这次实习地点是上海市。年3月4日入住同济大学。从5号正式开始。上海地处长江三角洲冲积平原、气候温和湿润、开埠较早、经济繁荣发达,改革开放以来,更见迅猛发展,成为国际大都市,消防技术和装备先进、供电可靠、管理到位。无论在气候、地质、水文、人文环境、经济等各方面都极具有特色。我们的实习包括建筑给排水和给水、排水处理厂,我们分别去了新世纪楼、上海第一百货商店、月浦水厂、石洞口污水处理厂、第一八佰伴、宝山钢铁股份有限公司、闸北水厂等几个具有代表的地方。以下是我在实习中了学习到的一些具体内容。

实习地点:新世纪楼、上海第一百货商店、第一八佰伴

实习内容:首先参观的是位于任命广场路的新世纪楼。它是一座综合性的大型商场(共十二层,第十二层是电影院,第十一层是饭店。以下各层均是商品销售层)。我们参观侧重于消防系统,该建筑的每一层都设置防火卷帘。它的防火卷帘和防火门都是采用分散控制集中显示动作信号方法,并设有预作用喷水灭火系统。预作用系统是将火灾自动探测报警技喷头术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。根据喷头是否封堵,可把喷头分为开式喷头和闭式喷头。本建筑采用的开式喷头间距大约是3米,闭式喷头间距大约是1。5米。按照布水曲线,即喷头的最大保护面积,可分为标准喷头和扩展覆盖面喷头。对于中i危险级l级而言,标准喷头的最大保护面积为12.5m2,而扩展覆盖面喷头的最大保护面积可达37.1m2;喷头的选择和应用应根据保护场所的火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点。消火栓间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达”。对于高位水箱的高度,《建规》规定设在建筑物的最高处,《高规》要求保证顶层消火栓0.07mpa的静水压力。这些规定都未能涉及高位水箱设置高度的目的所在。《规程》予以明确,规定:“高位消防水箱的设置高度应保证消火栓给水系统和自动喷水灭火系统的给水管网能充满水”。并要求:“保证自动喷水灭火系统最不利点处的喷头静水压力不小于0.05mpa”。这既与《自动喷水灭火系统设计规范》的协调一致,又表达了水箱充水至消防给水管网这一基本目的。该建筑水箱存有持续10分钟的消防水量,安全通道为正压送风。

接着我们参观了与新世纪楼相对的上海第一百货商店。最具上海地方特色的做法是消防水泵可从市政给水管网上直接吸水。直接吸水的优点是:可充分利用城市管网水压,可节省消防水池费用,减少水池二次污染,便于水泵自动启动。本建筑消防用水量按高于50m的一类高层建筑计算。火灾延续时间按2h计算;采用自动喷淋系统;其内设有自动卷帘防火门。防火区为独立区域,采用防火卷帘进行防火分区。防火区的耐火极限0。5h,地下室耐压压强4800pa,地上层耐压压强2400pa。防火区的通风系统在喷放二氧化碳灭火剂前应关闭,并设置防火阀门。防火区的门采用自动防火门。在防火区外设置声、光报警及释放二氧化碳灭火剂的信号标志。为保证人员的安全撤离,在释放二氧化碳灭火剂前,应发出火灾报警,火灾报警至释放灭火剂的延时时间为30s。为保证灭火的可靠性,在释放二氧化碳灭火剂前或同时,应保证必要的联动操作,即灭火系统在发出灭火指令时,由控制系统发出联动指令,切断电源、关闭或停止一切影响灭火效果的设备。防火区设有排风设备,释放灭火剂后,应将废气排尽后,人员方可进入进行检修;如需提前进入,需带氧气呼吸器。“自动喷水灭火系统有下列情况之一时,可不设消防水箱:

1、水源能保证系统水量和水压要求。

2、轻危险级和中危险级的建筑物中设有稳压水泵或气压给水设置。气压罐的储水量不小于3m”。

以上建筑的主要区别在于逃生方法的不同,新世纪楼是防火卷帘自动留有一定的空间逃生,在特定时间内自动关闭;上海第一百货商店、第一八佰伴是防火卷帘门旁设有专门的逃生门。这些建筑都是高度大于50m的建筑,室外消防用水量为30l/s,室内消防用水量为40l/s,火灾延续时间按2h计算;自动灭火系统消防用水量为30l/s,火灾延续时间按1h计算。

实习地点:月浦水厂、石洞口污水处理厂

实习内容:上海市月浦自来水厂坐落于上海宝山区联水路167号,主要承担上海市宝山区和闸北、普陀二区部分地段的供水任务,日供水能力40万立方米,是上海第一家使用长江水为原水的自来水厂,其原水由直径为1200mm与1400mm的进水管从长江引入。上海市月浦自来水厂建有日处理10万立方米的平流式沉淀池四座,日处理能力20万立方米的气水反冲滤池(由普通快滤池改建)和日处理能力20万立方米的“v”型滤池各一座,建有容积为7000立方米的清水库四座,容积为5000立方米的清水库二座和日供水能力40万立方米的输水泵房一座。水厂采用了折板、直板和相对直板絮凝池,反应时间均为15min;混凝剂在低温时采用碱式氯化铝,活化硅酸助凝,大于15℃时采用硫酸铝;沉淀池采用的是平流式沉淀池(沉淀池长130m,水深3.5m,停留时间t=1.5h~45min,排泥周期6~8h,采用虹吸式刮泥机排泥,出水为穿孔集水槽集水);过滤采用“v”型滤池(滤速v=8m/h,过滤周期t=60h,出水浊度0.1nt,滤池的水头损失1.5~2。5m,滤池的冲洗方式为气冲4min,气水混合冲3min,水冲5min)。

给排水专业实习心得2

这次顶岗实习是我们学习理论知识两年半以来的充分实践,也是为了毕业后可以与岗位正式接轨,所以它对我们重要性是巨大的,我们第一次系统地将理论知识与实际相结合。从20__年_月_日开始,到5月_日结束在工地现场的学习。历时三个月的实习让自己学习到很多,不论是在处理事情,还是人际交流方面都有很大的提升,让我们可以把书本上理论的东西灵活应用在实际中去。

公司简介:

福建宇宏工程项目管理有限公司(原漳州市宇宏建设监理有限公司)于20__年_月在漳州市成立,20__年_月公司总部迁移厦门市,在宁波、泉州、龙岩、莆田等地市设立分公司。公司注册资本金500万元,主要从事房屋建筑工程和市政公用工程监理服务,监理资质范围:房屋建筑工程甲级、市政公用工程甲级、人防工程乙级,可承担一、二、三等工程建设的前期准备、设计、施工及保修阶段监理任务。

公司专业技术力量雄厚,专业人才配套齐全。拥有土建、市政、造价等各类工程技术人员200多人,其中高级工程师10人,国家注册监理工程师25人,国家注册一级建造师7人,国家注册造价师9人,福建省注册监理工程师60人,为确保完成各项工程建设监理任务奠定了坚实的人才基础。公司管理制度完善,企业管理规范,通过了ISO9001:20__质量管理体系认证和GB/T28001-20__职业健康安全管理体系认证。

工程简介:

1、工程名称:福建片仔癀化妆品有限公司迁建工程新厂区主厂房、办公楼、门卫及地下消防水泵房;总建筑面积:主厂房建筑面积为12322.16㎡,占地面积5221.7㎡,办公楼建筑面积为3403.28㎡,占地面积为1206.47㎡,门卫及地下消防水泵房建筑面积为512.9㎡,占地面积为148㎡。建筑高度:主厂房地上三层,建筑高度为16.2m;办公楼主题为四层,局部转角为二层,建筑高度为16.1m。门卫及地下室消防水泵房地上一层,建筑高度为

3.5m。(福建宇宏工程项目管理有限公司第三十八监理部)

2.工程名称:毅达世纪新城北区;建设地点:漳州市龙文区迎宾路与龙文北路交叉口西南角;建设单位:厦门毅达世纪房地产有限公司;设计单位:厦门新区建筑设计院有限公司,中国东北设计研究院有限公司;勘察单位:厦门地质工程勘察院;监理单位:福建宇宏工程项目管理有限公司,施工单位:鑫泰建设集团有限公司,安徽三建工程有限公司。我监理单位主要负责3—8#楼、15#楼及地下室施工监理。工程概况:毅达世纪新城北区建筑总面积为476364.5㎡,其中地上地容建筑面积为409999㎡,北区1—15#楼及地下室总建筑面积为306155.9㎡,其中地上面积为262806.9㎡,地下室面积为43349㎡,建筑设计等级为一级,地下室除设备房为一级外,其余主体部分防水等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,耐火等级为一级,除9#楼为一类综合楼,其余都为二类高层住宅,抗震等级为二级,抗震防烈度为七度。

其中3#楼建筑总高度为97.30m,占地面积2489.02㎡,地上建筑面积26033.7㎡;4#楼建筑总高度为55.40m,占地面积为1785.25㎡,地上建筑面积19488.2㎡;5#楼建筑总高度为55.50m,占地面积为1069.54㎡,地上建筑面积11830.2㎡;6#楼建筑总高度为55.30m,占地面积为1351.69㎡,地上建筑面积为13051.6㎡;7#楼建筑总高度为55.10m,占地面积为1360.52㎡,地上建筑面积为13173.6㎡;8#楼建筑总高度为55.30m,占地面积为1928.06㎡,地上建筑面积为20447㎡;15#楼建筑高度为95.70m,占地面积为2766.74㎡,地上建筑面积为51841.2㎡。3#楼一层为店面,住宅门厅,二至三十二层均为住宅,4、5#楼一层为店面,架空绿化地及住宅门厅,二层至十八层均为住宅,6、7#楼一层为店面,架空绿化

场地和开闭所,变配电室及住宅门厅,二至十八层均为住宅,8#一层为店面,空绿化地及住宅门厅,二至十八层均为住宅;15#楼一层为绿化场地及住宅门厅,二至三十一层均为住宅。 地下室为设备用房和车库。(福建宇宏工程项目管理有限公司第九十六监理部)

实习内容:

1、防雷接地及验收重点:

按一般要求所有电气设备正常不带电,而事故情况下可能带电的金属外壳,及所有金属支架,都必须可靠接地,其接地电阻不得大于1欧姆。结构主筋绑扎时应焊接跨接线,均压环与主筋引下线也应焊接跨接线;当建筑物层高超过30米,在焊接引下线时,预留接地端子,并与门窗等金属结构均相连接;如果建筑外墙均为幕墙结构,建筑物从室外地坪起,每层外墙处利用结构圈梁内外侧两根主钢筋焊接连通成环形作均压环、并预留接地端子板,将外墙上的幕墙框架等所有金属构筑物均接入均压环接地系统,每个金属物的接入不少于两点,以防止侧击雷的破坏。验收重点:当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6M。搭接长度,扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的2倍,三面施焊;圆钢与圆钢为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢为圆钢直径的6倍,双面施焊。施工中需满焊,同时埋在砼中的除焊接接头外,要有防腐处理。

2、主体预埋及验收重点:

材料的准备→给排水管道口、灯盒定位→管路连接→卫生间等电位的焊接→管口保护→看板护管。验收重点:是否有按图施工,灯盒、开关、给排水洞口位置是否正确,等电位的焊接是否符合要求,灯盒及管道有无破损。

3、消防喷淋一些规范及验收重点:

管网采用钢管时,其材质应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 的要求。当使用铜管、不锈钢管等其他管材时,应符合相应技术标准的要求。热镀锌钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。管道连接后不应减小过水横断面面积。管网安装前应校直管道,并清除管道内部的杂物;在具有腐蚀性的场所,安装前应按设计要求对管道、管件等进行防腐处理;安装时应随时清除管道内部的杂物。验收重点:消防需严格控制按图施工,对消防箱安装的位置、规格、型号进行检查。消防管道的管径大小进行核对。

4、内业资料的学习:

监理日记:主要是施工概况,今天的监理工作做了什么及一些其它的事项;

监理周报:主要是上周的工程形象进度,上周施工中出现的一些质量及安全问题,监理下周的工作重点,工程其它需要处理的问题。

监理月报:主要是本月工程概况;本月形象进度;工程进度(1.本月实际完成情况与计划进度比较2.对进度完成情况及采取措施效果的分析);工程质量(1. 本月工程质量情况分析,2. 本月采取的工程质量措施及效果);工程计量与工程款支付;合同其它事项的处理情况;本月监理工作小结。

监理通知单:主要是施工中出现的一些质量、安全问题,需要施工方整改的,将问题通知施工方,同时要求施工方在规定时间内整改完成。

个人总结及体会:

在福建宇宏工程项目管理有限公司第三十八监理部和第九十六监理部实习期间里,对我来讲是一个理论与实际相结合的过程,在这次实习中我学习了解监理员的职责,工作重点,对各方之间的工作联系等。同时自己对整个基础防雷接地的做法,标准层的水电施工有了深入的了解与掌握。在实习中更加理解了书本上的知识,将理论运用到实际中去,从工地现场中丰富自已的理论知识。也正是实习让我看到了书本理论与实践的差距,明白了经验的重要性,才让我真正迫切的想马上去工作,也让自己为以后的学习充满了动力。在为期三个多月

的实习中,让自己在为人处事及对书本学来的知识应用有了极大的提升。

实习建议:

在实习中,我发现很多同学极少与老师联系交流,即便是同学与同学之间也是一样,这样不利于我们的学习,不能最大空间的最少时间的提高我们自身。希望大家可以通过不同的方式多交流,同时老师也可以在QQ群,或者短信告诉大家一些工地上注意的事项,为人处事中一些该注意的。同时三个月的时间说长不长,说短不短,很多时候我们都无法真正深入的了解一些施工工序,所以在实习工作的过程中,如果可以到离自己工地不远的同学的工程参观学习,也许会有不同的收获。

给排水专业实习心得3

一、实习目的 大三学习了给水排水专业的相关知识,所以学校安排我们在暑假进行实习。希望我们通过这个实习能够验证巩固所学知识。通过亲身参与到实生产中,通过观察和亲自操作,更好的印证所学知识,理解并运用所学施工知识使自己在施工现场的实践中加深对理论知识的理解和认识,培养和提高自己分析问题、解决问题和独立工作的能力。并且了解设计过程中和施工过程中应该注意的细节问题,并能够了解我国目前施工的工艺和水平,为以后工作中的实际生产--打下基础。所以,暑假期间我在7月20号到8月20号进行了为期四周的生产实习。

二、工程概况

我所实习的单位是,由石家庄中嘉信房地产有限公司开发,江苏建工承包——天阳御珑湾小区。御龙湾位于石家庄裕华区建通街6号,位于建设大街与平安大街之间,比邻石家庄火车站新站。项目的一期工程:6,7,8,9号楼基本完工剩下一些管道作业以及装修;二期工程:1.2.3号楼在建中;三期工程:商业楼还未建设。项目占地150亩,建筑面积高达260000平方米,其中地上面积21万平方米。 三、实习内容

我在单位的工程部进行实习,在前几天主要学习小区的官网图纸以及每栋楼的结构图纸。之后在对项目有一个大概了解的基础上,跟着张工到现场观测实际的建筑及楼内管道布置情况。有时也跟着宋工到现场的1.2.3号楼的验工及验收工作。通过对工人师傅的现场操作进行对知识有一个立体的体现,更深的理解。 前几天的学习图纸工作通常是相对很无聊的,虽然以前学习一些cad,但是到实际中发现还是远远不够的,还有就是学到的知识相对片面,到实际中有一定的拓展,在学校只知道“W”代表污水管,“J”代表给水管,但是不知道“GJ”代表的是高区给水管,“DJ”代表低区给水管,“ZJ”代表中区给水管。而这些在实际的图

纸中都是存在的,毕竟现在的小区都是以中、高层小区为主。以前只知道图纸中懂本专业的只是就好,学习的相对也只有这些,但到实际图纸中,我不仅要在总图上知道给排水的符号,还要知道暖通、电工方面的知识,因为,水暖电是不分家的,以前老师总是提到自己总是不在意,但是到实际应用中才发现这句话是多么的在理。就像带我的张工也是本校给排水专业的学长,但是他不仅本专业的知识扎实,在经理下达暖、电方面的工作时也可以很好的完成。最让我佩服的是,经理让他去拍工地的现场图纸用于小区的绿化设计。在我看来就是单单的拍一张全景就好。但是张工告诉我照片要体现实际的效果最好是有全景有俯视图,以及边角的部分要体现出来。在学校学习时,只是简简单单的做过一些给水管网或者排水管网图,但是当把整个小区的给水管网、排水管网、中水管网、雨水管网、消防管网全部体现出来的时候才发现要在一张图纸上边找出一些错误,找到一条管网是多么的艰难。虽然图纸上不允许管线随便交叉,但是仍旧难以辨别,毕竟有的地方是不得不的。这个时候张工的检查管线方法很有用,认准一条管线不用急于找开始跟结尾,从一个节点开始向两边扩散,沿着管线一直走,一定有跟市政管网或者小区泵房相连,否则是存在问题的。这些都是我需要学习,都是实际中总结的经验。

通过图纸对项目有一个详细的了解的基础下,我开始了现场的学习主要学习了雨水管的安装,排水立管的安装。雨水管安装:(1)、雨水管道制作安装,由于此趟雨水立管在消防管井内,消防队组施工时已经按照图纸尺寸制作好支架,雨水管道与消防管道共用一个支架。并且套管已经安装至22层,雨水立管管径为DN150,套管大两号为DN300,在30层已经吊线,从线右返250mm为立管管中,即套管管中,套管下表面与楼板底面相平,上表面超出地面高度为50mm,从500线下返450mm,固定套管时把套管先用钢筋短节点焊在后浇板钢筋上。(2)、雨水管为热镀锌钢管,卡箍连接,6m一根,预制加工时,把管道断成3m一节,两人配合用切管机断管,一人用压槽机压槽。(3)、现场雨水安装,也是三人合作,一人上层,两人本层,在本层把管道用绳索绑好管子,上层人员上拔,本层人上送,超过本层管接口位置时停止上拔,缓慢下放管道,与已安装完毕的管道进行对口,管道上事先已经把胶圈套在管端,对口之后将胶圈涂抹润滑剂,再把胶圈上返,将两个管端都包裹好,将管箍套在接口处,紧固管

箍上的螺栓。 排水立管安装,现场有一趟DN150的排水立管已安装至16层,三个工人进行安装作业,本层两名工人,上一层一个工人,管长为3m,把管道沿预留洞送到上一层,上层的把管道往上拔,当管道与套袖对准时,下放,在管端标记好插入深度,当到达标记位置,停止下放,把管道固定在支架上,下部套袖上法兰盘此时上紧,要依次逐步拧紧。17层设有检查口,检查口标高为1.1m,按照现场尺寸量好需要断管的尺寸,后台加工完毕后运抵现场,进行安装,管道在本层下放,下层人员确定管口与套袖接口准确,固定好,当管道安装完毕后,在洞口边缘加木塞把管道稳固好,防止发生轴向位移。 当立管安装至有支管时,确定好支管标高,规格,在此位置留有TY三通,支管安装需要注意的就是标高问题,即要满足坡度还得满足吊顶高度。

此外还学习了《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》CECS 153:20__。施工要求 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽。留孔或开槽的尺寸宜符合下列规定: 预留洞口的尺寸宜比管外径大50~100mm; 嵌墙暗管的墙槽深度宜为管道外径加20mm,宽度宜为管道外径加40~50mm; 架空管道管顶上部的净空不宜小于100mm。(2)薄壁不锈钢管与阀门、水表、水咀等得连接应采用转换接头,严禁在薄壁不锈钢管上套丝。

之后的就进行了一些建筑方面的学习,毕竟是房建集团,而且现场的施工管理这些东西都是必不可少的。主要是进行模板的预支以及验收工作。模板是新浇混凝土成型用的模具。我实习的工地主要采用木模板。这次在工地我看了很多模板的做法:这里重点介绍装模过程:楼板浇灌好后工人会面先上其上面弹出墙、柱模板的边线和控制线,再绑扎钢筋,然后就可以开始支模板了。首先工人会用搭掉将模板就位。再将模板临时固定,按模板控制线调整模板下口,并做临时固定。模板加固后用支撑吊线调整模板的垂直度,然后往模板中穿入多根平行塑料管,再用长螺丝从塑料管中穿过,最后用螺帽从两边进行拧紧加固。验收工作就是对未浇筑的模板工程进行验收,以及一些墙内的穿线师不是符合要求,管道预留孔是不是按照图纸上的要求开放。

四、总结

通过这次实习我发现,书本上的知识总规是不全面的,在实际施工中,就

会发现有很多地方不是书本那么学的,不是简简单单就可以的,就简单的以图纸来说好多地方就看不懂,这个时候一个经验丰富的师傅是很重要的、有的地方书本更新的不如技术那么快,这就需要我们结合实际的情况进行分析,实事求是的进行工作。

在实习过程中发现理论知识和实践有些脱节,不能很好的结合。由于在课堂上学的内容偏重于理论,有些内容没有感性认识,所以不能完全理解,到了施工现场才知道怎么将书本上的理论知识付诸于实际。因此,在此后的实习过程中,我要继续学习专业知识,一边实践完善自己的知识结构,在现场实践的同时积极查阅相关的专业书籍,发挥在学校所学习到的专业理论知识,运用于实践中去;同时积极主动向技术人员和工人师傅学习,从与他们的交谈中学习到许多知识,这些都是书本上不可能学习到的东西,这样理论与实际相结合提高自己各方面的能力。

在实习期间,发现一个问题,就是,工地施工过程中,有很多个地方,环节都没按规定来,管理不得当。而且还有很多地方很浪费,尤其是由于验收不合格之后的返工。我们是在监理部实习的,就发现有很多个环节还没验收就继续施工了,就为了赶工,这种不按手续步骤来施工的现象很多。 这次实习,真是让我获益匪浅。在实习期间,我主要实践了本专业的知识,学习到了很多有关给排水方面的知识,对于以前就已学习到的知识有了更深一步的理解。这次的实习不论是对知识的加强上,还是对社会的经验上,都让我有个全新的认识。

给排水专业实习心得4

前言:

20__年_月_日和_月_日在四位老师的带领下我们展开了为期2天的给水排水专业的实习。老师们认真辛苦的为我们讲解了各种设施和图纸,在此我要对4位老师说一声谢谢。

正文:

实习目的:认识学习是学生在学习专业课之前的一个重要环节,通过认识实习让我们对所要学习的专业有一个基本的感性认识,为以后专业知识的学习打下良好的基础。同时通过学习,使我们对给水排水工程有了初步认识和了解,提高了我们对给水排水工程的认识知道了给水排水工程是城市建设的良心。6月27日早上老师在a102给我们大概的讲解了给排水管道系统。

让我知道了很多关于自己专业的知识点比如:给排水系统分为给水系统和排水系统两部分,同时给排水系统有三个主要功能分别是:1水量保障;2水质保障;3水压保障。给水管网系统包括输水管道、配水管网、水压调节设施、水量调节设施等。排水管网系统包括污水和废水收集与输送管道、水量调节池、提升泵站及附属构筑物等。

在给水管道系统中设计用水量包括多种其中有:1综合生活用水:居民生活用水、公共建筑及设施用水。2工业企业生产用水和工作人员生活用水。3消防用水。4浇洒道路和绿地用水。5未预计水量及管网漏失水量。给水管道系统的标准优化法:是球一定约束条件下、一定年限内管网造价和管理费之和为最小时的管径,称经济管径,相应于经济管径的流速称经济流速。但经济管径往往不是标准管径,实际工程只能选用与之相近的标准管径。

污水管道设计的主要内容包括:

1划分排水流域,进行管网定线;

2划分设计管段,确定各设计管段的设计流量;

3进行管道的水力计算,确定管径、坡度、流速及埋深等;4绘制管道平面图及剖面图。

雨水管网设计的主要内容包括:

1.确定当地的暴雨强度公式或暴雨强度曲线;

2.划分排水流域,进行雨水管渠的定线;

3.划分设计管段,计算各设计管段雨水设计流量;

4.进行管渠的水力计算,确定各设计管段的管径、坡度、标高及埋深。

5.绘制管渠平面图及纵剖面图。

同时还有给水管网布置原则:1按照城市总体现划,多方案技术经济比较;2主次明确,先搞好输水管道与主干管布置,然后布置一般管线与设施;3尽量缩短管线长度,节约工程投资与运行管理费用。

排水管网布置原则:1按照城市总体规划,多方案技术经济比较;

2先定确定排水区域和排水体制,然后布置排水管网,应按从干管到支管的顺序进行布置;

3充分利用地形,采用重力流排除污水和雨水,并使管线最短和埋深最小。下午1点老师带我们去了北辰西区的水泵房,首先老师给我们介绍的是消防设施,所有与消防有关的管道以及设施都是用红色漆涂的,消防设施有三个水泵,并且在外面地下有一个大水池,储备水源,为消防救火做准备,然后老师给我们介绍了学校的给水设备,其中有一个大水箱,给水与排水管道大水箱由许多小水箱组成,大水箱作为储备水源之用,我粗略的估计了一下大约能装210吨水左右,一般水都是经过液氯消毒的但是我们学校是通过臭氧发生器向水中充入臭氧进行消毒的,然后这些水在2个水泵的作用下通过输水管把水送到我们各个宿舍楼及教学楼,还有食堂。

然后老师又带我们参观了东区能环学院的学院楼,首先院长带我来到了楼顶给我们讲解了学院楼的消防设施,学院楼的每个房间都有自动喷淋设施当有火灾发生时会触发消防系统房间里会自动淋水,这些水都是来自屋顶的大水箱,还有就是学院楼的供暖设施,学院楼通过在夏天将热水与土壤进行热交换把水的热量传递给土壤,在冬天是通过地源热力泵将土壤的热量再传递到水中以此来实现学院楼的供暖。

6月28日上午老师带我们参观了南院的给水排水系统及设施,南院主楼于2000年设计施工,属二类高层建筑,建筑面积21978平方米,平面呈一字型,地上12层,局部13层,地下一层,主体建筑高度为49.9米,标准层面积1664平方米,设防火门分成两个防火分区,在二层走道沿中庭一侧设防火卷帘,作为一层和2层贯通空间的防火分区设施。

首先院长带我们到12楼顶参观消防给水系统,这里储水箱,消防水泵,稳压泵,气压罐等设备作为消防设备,同时院长还告诉我们所有消防用管道都必须是钢制的还有就是消防管道是红色的,生活给水管是蓝色的,中水管是绿色的,喷淋管是黄色的。

然后老师给我们讲解了消防栓箱的组成为消防栓,水带,水枪以及消防栓的使用方法,每个消防箱里都有一个按钮这个按钮可以启动水泵从而使水能喷出。最后院长带我们去地下室看整个楼的给水系统,由于主楼建楼比较早,水箱是由墙壁围成的,里面包括生活用水和消防用水,然后院长来到外面在楼后指着两个井盖给我们介绍了在消防水泵出故障后消防车能在这用自带的泵进行抽水救火。

下午老师又带我们去办公室给我们讲解图纸,让我知道了工程绘图的一些原则以及识图的一些重要知识。

实习两天虽然每天走来走去都很累,但是我们对于给水排水这个专业却有了更深的了解,最重要的是4位老师不耐其烦的讲解使我们非常感动,还有一位老师讲的连嗓子都哑了,却依然耐心的讲着,因此我要在这对每位老师说一声谢谢。在此我也了解了我们专业的人员是多么的不容易,他们的杰作都让我们大为感叹,对于我自己的今后大学生活我也有了初步的计划,总之不能让我的大学时光白白浪费,我要对自己负责。

一、实习目的

1.了解在国家拉动内需的大政方针下的我国水利水电工程和农田水利工程建设以及水资源综合利用的方针、政策和发展趋势;

2.通过对三峡大坝,水电站,三峡展览馆等的参观和现场人员的讲解以及专家的讲座,增强对水利水电工程的感性认识,促进理论与实践的结合,增加工程概念,丰富生产知识,对将要从事的工作有比较全面深入的了解和切身感受,提高分析和解决实际问题的能力,为今后的工作和继续深造打下基础;

3.熟悉水利枢纽的组成与总体布置,各种水工建筑物的作用,水电站的典型布置方式,组成建筑物及运行管理;

4.了解水利工程规划、设计、施工和运行管理的基本步骤,加深对工程施工技术、施工组织和施工管理知识的理解,为毕业设计做好准备。

二、实习要求

1.通过报告、现场参观和讲解,了解各种水利工程的组成和各部分的布置施工方法,并结合所学知识对建筑物的设计特点、形式及布置合理性进行分析;

2.了解和掌握水库各部分的组成、形式及其功能,各建筑物的形式选择和特点;

3.通过对施工现场的参观和与工程技术人员及专家的交流,熟悉施工技术、施工方法、工程管理以及工程监理等各方面的知识,并对其合理性作出自己的判断;

4.了解水利工程建设的一般过程和工程设计报告编写的主要过程,了解三峡工程中新技术,新方法的应用。

三、实习计划

1.日程安排:这次野外实习为期一周,3月9日召开实习动员会,3月10号到3月16日实习,其中,11号到13号主要的过程是上午听专家的讲座,下午到坝区或展览馆参观。14号到15号现场考察三峡库区。

2.实习方式:听专题报告、现场参观、听取专家及技术人员讲解、现场阅读资料、工地现场参观、讨论及考查、编写实习报告等。

四、实习内容

总结三峡实习过程,将报告整理为以下几个方面:

(一)三峡水利枢纽概况

三峡水利枢纽位于中国湖北省宜昌县三斗坪、长江三峡的西陵峡中,距下游宜昌市约40km。具有巨大的防洪、发电、航运等综合利用效益,是治理和开发长江的骨干工程。经过长期的研究论证,坝段、坝址、正常蓄水位、重庆至宜昌河段的一级开发与二级开发以及分期开发等多方面的比较,最后选定了“一级开发,一次建成,分期蓄水,连续移民”的方案。坝顶高程185m,正常蓄水位175m,初期运用水位156m。

为混凝土重力坝,坝高175m,总库容393亿m3。防洪库容221.5亿m3,可以使下游荆江河段,防洪标准可提高到百年一遇,在遇到千年一遇以上特大洪水时,配合以中游分蓄洪工程等,可以避免发生毁灭性洪灾。水电站装容量1820万kW,保证出力499万kW,多年平均发电量846.8亿kW·h。向华中、华东和川东供电。设有双线五级连续船闸,年单向通过能力5000万t,万吨船队可直达重庆。1993年开始施工准备,1998年截流,2003年6月水库开始蓄水,2009年全部建成。

坝址地形开阔,河谷宽达1000余m,右侧有中堡岛顺江分布,两岸谷坡平缓。基岩主要为前震旦纪斜长花岗岩,岩性均一、完整、力学强度高。微风化与新鲜基岩饱和抗压强度100MPa,变形模量30~40GPa,纵波速度大于5000m/s。岩体透水性微弱,单位吸水量一般小于0.01L/(min·m·m)。坝区有两组断裂构造,一组走向北北西,一组走向北北东,倾角在60°以上。

断层规模不大,且岩石胶结良好。花岗岩体的风化层分为全、强、弱、微4个风化带。风化壳的厚度(指全、强、弱3个带)在两岸山体地地段较大,可达20~40m,漫滩地段较薄,主河床中一般无风化层或风化层厚度较小。库区和坝区地壳稳定,地震基本烈度为6度,建筑物按7度设防。水库建成后,可能产生的水库诱发地震,估计震级为5.5级。水库库岸总体稳定条件较好。

坝址以上流域面积100万km2,多年平均径流量4510亿m3,多年平均输沙量5.3亿t。正常蓄水位175m时,库容393亿m3,防洪限制水位145m时,相应库容171.5m3,防洪库容221.5亿m3。枯季消落低水位155m,库容228亿m3,调节库容165亿m3。主要建筑物按千年一遇洪水设计,万年一遇洪水加10%校核,相应洪峰流量分别为98800m3/s和124300m3/s,相应水位为175m和180.4m(库容为450亿m3)。

三峡工程分三期,总工期17年。一期5年(1992——1997年),主要工程除准备工程外,主要进行一期围堰填筑,导流明渠开挖。修筑混凝土纵向围堰,以及修建左岸临时船闸(120米高),并开始修建左岸永久船闸、升船机及左岸部分砼坝段的施工。

一期工程在1997年11月大江截流后完成,长江水位从原68m提高到88m。己建成的导流明渠,可承受水流量为20000m3/s,长江航运不会因此受到很大影响。可以保证第一期工程施工期间不断航。

二期工程6年(1988-2003年),工程主要任务是修筑二期围堰,左岸大坝的电站设施建设及机组安装,同时继续进行并完成永久船闸、升船机的施工,2003年6月1~15日大坝蓄水至135m高,围水至长江万县市境内。张飞庙被淹没,长江三峡的激流险滩再也见不到,水面平缓,三峡内江段将无上、下水之分。永久通航建成启用,7月10日左岸首台机组发电。

三期工程6年(2003一2009年).本期进行的右岸大坝和电站的施工,并继续完成全部机组安装。届时,三峡水库将是一座长远600km,最宽处达2000m,面积达10000km2,水面平静的峡谷型水库。水库平均水深将比现在增加10~100m。最终正常冬季蓄水水位为175米,夏季考虑防洪,可以控制在145m左右,每年将有近30m的升降变化,水库蓄水后,坝前水位提高近100m,其中有些风景和名胜古迹会受一些影响。

三峡水利枢纽效益显著,拥有防洪、发电、航运、南水北调、渔业及旅游等综合效益。同时也存在许多问题,如投资、技术、移民、生态、水质、人文景观等。但是在工程进展至今的现实表明,这些问题都能得到妥善解决的。

(二)枢纽布置和水工建筑物

1.枢纽布置自左至右顺序为双线五级连续船闸、升船机左侧非溢流坝段、升船机、临时船闸、左岸非溢流坝段、左厂房坝段及左岸厂房、导墙坝段、泄洪坝段、纵向围堰坝段、右厂房坝段及右岸厂房、右岸非溢流坝段。大坝轴线总长度为2335m(不包括双线五级船闸)。

2.挡水大坝及泄水建筑物

(1)任务:挡水、泄洪、排沙。

(2)坝型及主要尺寸:拦河大坝为混凝土重力坝,坝长2309m,坝顶高程185m,底宽126m(厂房坝段181m),顶宽15~40m,大坝砼工程量1600万立方米。

(3)设计标准:千年一遇洪水设计;万年一遇洪水加大10%校核洪水时坝址下泄流量102500m3/s。

(4)泄洪建筑:泄洪坝段位于河床中部,总长483m,设有22个表孔和23个泄洪深孔,其中深孔进口高程90m,孔口尺寸为7×9m;表孔孔口宽8m,溢流堰顶高程158m,表孔和深孔均采用鼻坎挑流方式进行消能。

3.水电站

电站坝段位于泄洪坝段两侧,设有电站进水口。进水口底板高程为108m。压力输水管道为背管式,内直径12.40m,采用钢筋混凝土受力结构。水电站采用坝后式布置方案,共设有左、右两组厂房和地下厂房。共安装32台水轮发电机组,其中左岸厂房14台,右岸厂房12台,地下厂房6台。水轮机为混流式,转轮直径10m,水头113m,额定流量966m3/s,机组单机额定容量70万千瓦。

4.通航建筑物

通航建筑物包括永久船闸和升船机(德国合作方正在技术公关中,计划用螺旋杆技术取代原计划的钢缆绳提升技术),均位于左岸。

永久船闸为双线五级连续梯级船闸。单级闸室有效尺寸为280×34×5m(长×宽×坎上最小水深),可通过万吨级船队。升船机为单线一级垂直提升式设计,承船厢设计有效尺寸为120×18×3.5m,一次可通过一条3000吨的客货轮。承船厢设计运行时总重量为11800吨,总提升力为6000万牛顿。

(三)三峡工程的综合效益

1.防洪

防洪是兴建三峡工程的首要出发点和目标。由于三峡水利枢纽工程位于长江中游与下游的分界处,工程建成后在重庆至宜昌段形成巨大水库,当水位达到海拔175米时,水库可拥有221.5亿立方米的防洪库容,可有效调节和控制长江上游暴雨形成的洪水,对长江中下游平原地区,特别是对荆江河段的防洪具有决定性的作用,使荆江河段防洪标准由现在的约十年一遇提高到百年一遇。遇千年一遇的特大洪水,可配合荆江分洪等分蓄洪工程的运用,防止荆江河段两岸发生干堤溃决的毁灭性灾害,减轻中下游洪灾损失和对武汉市的洪水威胁,并可为洞庭湖区的治理创造条件。因此,三峡工程是长江中下游防洪的关键工程。

2.发电

三峡工程最直接的经济效益是发电。三峡水电站左岸厂房安装14台水轮发电机组,右岸厂房安装12台,总共装机26台;单机容量70万千瓦,装机总容量为1820万千瓦,年发电量为846.8亿千瓦时。主管三峡发电的长江电力现已将三峡电能搭接上4条大电网,三峡水电站全部投入发电后,可以把华中、华东、华南电网联成跨区的大电力系统,可取得地区之间的错峰效益、水电站群的补偿调节效益和水火电厂容量交换效益。它将为经济发达、能源短缺的华东、华中和华南等地区提供可靠、廉价、清洁的可再生能源,对经济发展和减少环境污染起到重大的作用。三峡工程所提供的电力资源,如果以火电来算,就意味着要多修建10座180万千瓦级的火电站。

3.航运

三峡工程位于南津关上游38千米处,地理位置得天独厚,对上可以渠化三斗坪至重庆江段,对下可以增加葛洲坝工程以下长江中游航道枯水季节流量和水深,能够较为充分地改善重庆至汉口间通航条件,满足长江上中游航运事业远期发展的需要。三峡水库将显著改善宜昌至重庆660公里的长江航道,万吨级船队可以从重庆直达汉口和上海。扩大了重庆至汉口门航道通过能力,可满足长江上中游航运事业远景发展的需要。航道单向年通过能力可由现在的约1000万吨提高到5000万吨,运输成本可降低35%-37%。

经水库调节,宜昌下游枯水季最小流量,可从现在的3000立方米/秒提高到5000立方米/秒以上,使长江中下游枯水季航运条件也得到较大的改善。三峡工程与葛洲坝工程联合运行,对长江上中游的航运效益十分显著。大幅度降低运输成本,可充分发挥水运优势。三峡工程建成后,由于长江上中游航道和水域条件的改善,将促进船型、船队向标准化、大型化方向发展。有利于库区港口、航道建设和航标管理。此外,干流两岸遇有大型崩塌、滑坡时,不会再阻断干流航道。

4.旅游

三峡水库蓄水使老三峡景观重新组合,并迁移保护了大量文物,在库区一支流又开发出原始生态的小三峡旅游区。工程建设本身也是一个难得的景观。

(四)三峡工程建设中存在的问题

三峡建设过程中,需要解决许多问题,其中既有技术方面,也有环境,生态等方面的问题。

1.投资和效益问题

三峡工程静态投资900.9亿元(1993年物价),工程完成时动态投资约2000余亿元。三峡工程投资来源有:国家贷款,国有电站电价每千瓦时加价0.4~0.7分钱,葛洲坝水电站,三峡水电站发电收入等。预计在三峡工程建成后十年内,总的工程投资本息,包括工程费和移民费,都能用电费收入偿还,防洪、航运等没有分摊投资。而三峡工程防洪、发电、航运等效益是长期的,还有巨大的社会效益。同时应用长江电力上市融资,陆续滚动开发金沙江上游向家坝、溪洛渡、白鹤潭、乌东德四大巨型电站。

2.船闸高边坡稳定问题

三峡双线五级船闸系在山体中深切开挖修建。在微风化和新鲜岩体部位,为充分利用花岗岩的高强度特性,闸室边墙为锚固在直立边坡岩体上的混凝土衬砌式结构,边坡断面下陡上缓,闸墙部位为50~70m高的直立坡。闸墙顶以上开挖边坡:全风化带1∶1~1∶1.5,强风化带1∶1,弱风化带1∶0.5,微风化和新鲜岩体1∶0.3。

船闸主体段开挖深度达170m,边坡高度,在第三闸首附近约400m长范围为120~160m,其余部位高50~100m。边坡基岩整体稳定性较好,但通过二维、三维弹性有限元分析以及地震动力响应分析,局部边坡存在塑性破损区;施工中存在局部块体失稳问题。为提高边坡的稳定性,主要采取以下措施:①设置防渗及排水系统。②边坡加固支护,包括喷混凝土支护、预应力加固、系统锚杆加固和预应力锚索加固。施工过程中加强观测、分析,进行动态分析和相应的调整。

3.库区移民问题

三峡水库将淹没陆地面积632平方公里,涉及重庆市、湖北省的20个县(市)。三峡水库淹没涉及城市2座、县城11座、集镇116个;受淹没或淹没影响的工矿企业1599家,水库淹没线以下共有耕地2.45万公顷;淹没公路824.25公里,水电站9.22万千瓦;淹没区房屋面积为3459.6万平方米,淹没区居住的总人口为84.41万人(其中农业人口36.15万人)。考虑到建设期间内的人口增长和二次搬迁等其它因素,三峡水库移民安置的动态总人口将达到113万人。

国家在三峡工程建设中,实行开发性移民方针,由有关人民政府组织领导移民安置工作,统筹使用移民经费,合理开发资源,以农业为基础、农工商结合,通过多渠道、多产业、多形式、多方法妥善安置移民,移民的生活水平达到或者超过原有水平,并为三峡库区长远的经济发展和移民生活水平的提高创造条件。

4.水库淹没和生态环境问题

修建三峡工程对生态环境有利方面为:防治下游土地和城镇淹没,减少火电空气污染,改善局部气候,水库可发展渔业等。对生态不利方面为:淹没耕地30余万亩,果地20余万亩,移民到库边高地,将破坏生态环境,水库静水减弱污水自净能力,恶化水质,影响野生动物(如中华鲟)的繁殖,也会使一些文物,名胜古迹等被淹没。工程进展至今表明:保护生态环境虽有难度,但必须解决也可以解决。

五、实习总结

实习是大学里必不可少的一项内容,一直以来,我们作为学生,只是一味地获取知识,真正实践的机会是很少的,我们工科学生的实习主要是对生产环境的熟悉,对先进技术的了解,以及我们所学知识涉及生产实践领域。通过实习,我深切感触到了我们所学知识过于浅薄,还不能解决工程中遇到的技术难题,在工程应用中实践经验太少。

由此看来,进一步深造和在社会这个人生的大舞台中不断提高自己无疑是我们毕业生要面临的两种选择。人生的路还很漫长,事业路上的坎坎坷坷谁都不能预测,但是我们却要牢记优胜劣汰这条亘古不变的原则,在这个处处充满挑战的社会我们只能让自己不断加强。确定好自己的人生目标,扎扎实实的工作,把自己融入社会,让自己适应社会的发展需求。这次毕业实习的时间虽然不是很长,但我得到了很好的实践机会,同时更为自己以后的工作和学习作了很好的铺垫。

给排水专业实习心得5

一、实习目的和要求

1.实习目的

学生参加实习,是理论学习和实践锻炼相结合的重要机会,是提高政治思想水平与业务素质的重要环节.

给排水工程实习是给排水工程专业学生必须完成的课程之一。通过实习,可以使学生了解社会,接触实际,增强群众观点﹑劳动观念和社会主义的事业心﹑责任感,提高政治思想觉悟;通过学习,可以获得给水排水工程的实际知识,巩固所学理论,培养初步的实际工作能力和专业技能,使学校教育与社会教育活的更好的结合,为毕业设计做好准备。

2.实习要求

(1).学生要重视向实际学习,向工人学习,多问多听,记好笔记,写好实习报告.

(2).严格遵守各项规章制度

①.学生往返实习场所应集体行动,不得无故擅自行动,确有原因者,必须向指导老师说明并应征得指导老师的同意.

②.学生实习期间一律不得请假,特殊情况需持证明经指导老师批准,否则按旷课处理.

③.严格遵守工厂的规章制度和操作规程,注意安全,遵守保密制度。爱护公共财务。

④.学生要注意路途安全,不得打架斗殴。

二、实习内容

1.给水工程实习

通过观看音像制品﹑现场观摩﹑专题讲座与车间班组跟班实习,进一步掌握城市生活给水常规处理工艺,熟悉其各个阶段的工作机理以及各阶段构筑物的功能,类型,构造,设计参数的确定,平面﹑高程布置,运行过程中的管理﹑控制﹑检测,并进一步了解工业水处理工艺等专业知识.

2.排水工程实习

通过观看音像制品﹑现场观摩﹑专题讲座与车间班组跟班实习,进一步掌握城市生活污水的一级﹑二级处理工艺,熟悉其各个阶段的工作机理以及不同的处理方法所涉及的构筑物的功能,类型,构造,设计参数的确定,平面﹑高程布置,运行过程中的管理﹑控制﹑检测,并进一步了解工业污水处理工艺等专业知识.

3.建筑给水排水实习

通过观看音像制品﹑现场观摩﹑专题讲座与车间班组跟班实习,进一步掌握多层建筑和高层建筑冷热水供应工程﹑排水工程﹑消防给水工程的专业知识.熟悉高层建筑内各给排水设施的运转操作及管理方法,了解其管线的布置和敷设方法,熟悉其设计原理,了解其设计方法及设计数据。了解相应的设计规范。

4.实习地点

给水工程实习地点:青云水厂、牛行水厂、朝阳水厂

排水工程实习地点:青山湖污水厂、红谷滩污水厂

建筑给排水实习地点:江西消防博物馆、和平里大酒店、江西国际金融中心

5.指导老师

黄老师、韩老师、欧阳老师、刘老师等

三、实习报告

1.给水工程实习

(1)青云水厂

青云水厂位于南昌市青云谱区,1986年10月30日由国家计委批复项目建议书,同意兴建南昌市青云水厂,其建设规模为40万m3/d,分两期建设,每期20m3/d。工程委托中国市政工程中南设计院就赣江取水和设计青云水厂工程的可行性进行分析、研究和论证,并由江西省工程咨询公司组织省内外专家评估。在充分评估后,国家计委于1978年11月16日批准了该工程设计任务书。该工程由中国市政工程中南设计院负责设计,工程总概算为.37万元。一期工程于1990年10月1日正式动工兴建,1993年10月1日正式投产,每天供水20万m3/d,滤后水小于2NTU,出水水压为0.4MPa.

水厂分三期工程,每一期日出处理水量为20m3/d,第三期工程于2003年投产,目前已经投入使用。水厂建在靠近赣抚路的象湖洼地上。厂区共占地317亩,东西长约530m,南北宽约400m。西北角为厂附属建筑区,东部和南部为生产区,一期和二期净水构筑物成对称布局,后端为四层楼的水厂中心调度楼,进大门两侧有桂花园和三友园,整个水厂显得宽广、明快。

在厂里技术员的带领下,首先参观了加药间。加药间分两层下层是溶解池,上层为溶液池,通过水泵的反复抽吸实现药液与原水的混合。加药系统采用德国技术,在设备间的电脑上可以清楚的看到加药的过程和计量。从加药间出来之后看到的是絮凝沉淀池,池子比较有特点,前部为折板絮凝池,后部则变成了隔板絮凝池。絮凝池之后为平流沉淀池,分为两组,每组生产能力为10万m3/d。

每组折板、隔板反应池尺寸为24m×27m×4m,折板反应时间为12min,隔板反应时间为12min。折板隔板反应池排泥方式为穿孔管气动快开阀。每组平流沉淀池长100.5m,水流速为15mm/s,水力停留时间为1.9h,采用桁架移动泵吸式排泥。路过了沉淀池之后,技术员带我们进了滤池间,由于滤池正在运行中,我们看不清管路的具体走向,但通过技术员的讲解以及课本上学过的理论知识,我们知道滤池采用的是普通快滤池,用两个虹吸管代替了两个阀门。

单池过滤面积为48.6m2,过滤速度为8m/h,滤沙层厚0.7m,砂粒径0.6~1.1mm。滤池采用水泵反冲洗,反冲洗强度为15L/(s·m2)反冲洗水泵共两台,一用一备。一期和二期的滤池都为普通快滤池,不同的是一期的采用虹吸管而二期的都为电磁阀控制进水和抽气,期间我问过技术员,二期改用电磁阀是不是说明阀门控制比虹吸管进水工艺更先进,技术员说每种技术都有各自的优点,一期没有采用电磁阀的原因是当时的技术水平不够,国产的阀门及控制技术达不到水厂所需的控制精度,到了九十年代时,随着数控技术的发展水厂才引进了电磁阀门,使水厂的自动化水平上了一个新的高度。

水厂的三期工程则选用了V型滤池,进水及反冲洗实现了无人自动化。从滤池间出来后按照工艺流程我们来到了加氯间,加氯间平面尺寸为23.4m×7.2m,加氯操作值班间为16m2,除风机和起吊行车以及氯瓶外整个加氯系统成套引进,加氯机房安装的两台先进牌4034C型符合环自动加氯机,一备一用。在液滤投加点处安装的是两台美国产的先进牌1870E余氯分析仪,用于对后加氯工艺反馈测定。

出了加氯间后就到了水厂的最后部分清水池和二泵房,清水池容量为2×m3,清水池为方形设计边长54m,有效水深3.5m,为半地下结构盖板上回填土厚1.2m,土层上有草皮绿化。二级泵站也为半地下式,深3.75m,配有四台水泵,两大两小,三台工作一台备用。水经二级泵房后,即完成了水厂的净水工艺,经市政管网供给南昌市民。

(2).牛行水厂

水厂位于昌北地区丰和堤以北,设计总规模为日供水30万立方米,共分三期建设。其中,牛行水厂一期工程日供水设计能力10万立方米。它是一个全自动化运行的水厂。解决了昌北城区、新建县长棱地区以及红谷滩新区的用水紧张问题。水厂已经建成的V型滤池和叠加式平流沉淀池工程,当时在全国水业系统是首次使用的。

从八一桥旁边的采水点经过两根输水管的输送到达水厂后,搅拌机把聚合氯化铝加入原水中。药剂是在加药间配置好的,然后通过剂量控制泵控制加入水中的。水流入折板式反应池,在其中与搅拌机加的混凝剂充分反应。折板式反应池可以增加水在其中的反应时间,使反应更充分。反应池下方有排泥管,可以将反应后的泥排往排泥池。折板需要定期清洗,排泥管更需要定期反冲洗。

水随之进入平流式沉淀池。相比其他的沉淀池,平流式沉淀池构造简单、造价低、处理效果稳定、效率高、耗药量少,且有较大的缓冲能力,但占地面积更大。在平流沉淀池的末端有吸泥机吸取平流式沉淀池底下的泥。水然后进入V型滤池。他的工作原理与其他滤池一样。不同的是他有两个V型槽。牛行水厂滤池的反冲洗过程共分三步,耗时10分30秒,先是水冲,接着是气水混冲,最后再来一次水冲,一天一次。

相比朝阳水厂,牛行水厂在这之后加了一个接触池,主要是为了让氯气在期中更好的反应。之后水流流入清水池。牛行水厂的清水池是叠加在地下的,这样更能节省土地。水从清水池进入送水泵房,由于它的清水池在反应池的下方,所以送水泵房在地下很深,因为要比清水池水面更低。泵房共有3台水泵,其中是一台变频泵,可以根据管网的压力而改变流量。送出水的压力在0.45-0.50MPa之间。输出管上有电磁流量计,以调节送水加压水泵的功率。整个水厂实行自动化控制。

(3).朝阳水厂

朝阳水厂是南昌较早建成的水厂,其一期工程与78年完工,二期工程83年完工,三期工程07年完工,每期工程处理量各10万吨,共30万吨,为南昌第二大水厂。取水水源为赣江,1.2m混凝土结构进水管,由管式静态混合器加药剂混合之后进入隔板反应池,再进入斜管沉淀池,虹吸滤池,过滤后的水经加氯消毒之后及进入清水池,由送水泵房送入城市给水管网系统。消毒是饮用水处理工艺的终端处理,是必不可少的饮用水安全卫生的保障。

消毒的主要作用是杀灭水中对人体健康有害的可引起霍乱、伤寒、痢疾等疾病的病菌、病毒和原生动物的胞囊等绝大部分病原微生物,以防止通过饮用水传播疾病。现在,饮用水消的方法很多,如煮沸、紫外线照射、通氯气等等。目前我国饮用水消毒主要用氯消毒。由于赣江水质较好,故无须深度处理,仅常规处理工艺即可,故无预处理工艺。而现在新建的水厂则需要增加深度处理工艺以到达较好的效果以满足水质标准。

朝阳水厂混凝剂采用液体聚合氯化铝,没有设置溶解池,而是分为原液池和稀夜池,由三台计量泵讲稀夜池中的药剂送入管式静态混合器与原水进行混合。在加药泵房的时候我注意到每台计量泵上面链接有一个金属罐,万厂长解释说由于计量泵为脉动式泵,故为了使管道内水压保持稳定,在每台计量泵上设置了一个气压罐,作为稳压设备,防止压力骤增损坏管道。

水经过输水管进入厂区,在进入折板反应池之前还要经过几道细格栅以去除杂物。水从反应池的中心涌出在反应池中充分反应,然后从反应池的侧壁流入沉淀池。沉淀池的作用是沉淀大颗粒。水厂常用的沉淀池有平流式、斜管(板)式和辐流式。朝阳水厂采用的是斜管式沉淀池。斜管式沉淀池是在沉淀池中装置许多间隔较小的平行倾斜管,增加了沉淀面积并改善了水力条件(雷诺数Re降低,佛罗德数Fr提高),使颗粒的垂直沉淀距离从几米缩小到隔板之间的几厘米,大大缩短了颗粒沉淀分离所需要的时间。斜管式沉淀具有沉淀效率高,在同样的出水条件下池容积小,占地面积少;在相同颗粒沉淀效果的条件下,单位池面积的产水率是平流式沉淀池的6~8倍。特别适用于厂区面积较小的水厂。

隔板反应池为钢筋混凝土结构,设计为上下两层,原水与混凝剂混合均匀后先在下次流动,然后流至上层,此设计可以减少工程量,减少占地面积,减少反应时间。另外由于后续工艺中斜管沉淀池和虹吸滤池池深均较深,为使前面标高高于后面也需要将反应池做成双层结构。沉淀池采用斜管沉淀池,池内设刮泥机自动拍泥。滤池为较常见的虹吸式滤池,其结构特点可以节约最初设备费用,可自身调节水位,但难以保证反冲洗效果。

滤料采用0.8~1.2mm均质石英砂滤料,0.9m以上的厚度,精制滤板加塑料滤头,使得反冲洗配水均匀性得以提高。由于采用海砂滤料,其质量较好,使用时间较长,而河沙则每5年必须进行一次翻修。虹吸滤池的反冲洗周期为24小时一次,反冲洗时间多为凌晨,以满足白天供水水量要求。加氯间共设两组加氯设备,一用一备,以便更换氯瓶时采用另外一套设备。

由于液氯气化是需要吸收大量的热量,故可以很明显的看到正在使用的一组氯瓶上结了很厚的一层霜。若室内温度过低,则液氯气化效果较差,可能会造成供氯不足的情况,故加氯间周围设置了一圈喷头,可采用给氯瓶喷水的方式提高气化效果,但如果气温过低时,仍不理想。目前常用的有两种方法,一种是加氯间设置空调,气温较低时用空调加热,优点是受热均匀且效果好,但其造价过高而大大提高了运行成本,故不常采用。

另外一种是在氯瓶上覆盖电热毯加热,其综合成本较低,但效果仍不是很理想,而且由于氯瓶受热不均,存在一定的危险性,需要专人值守。目前南昌市的水厂多采用电热毯加热的方式改善气化效果。加氯间顶有一个U型吊车,用于氯瓶的更换。地面处有设有泄露检测装置,当空气中的氯超标时自动报警,打开通风装置,将漏氯送至中和塔中和,防止事故的发生。通风装置吸气口均匀设置在加氯间地下。

在净化的过程中要实时进行检测,每隔1小时要检查一次,主要有三项指标:浊度、余氯、和PH值,可人工检测也可通过自动化仪器检测。经过这些步骤后,水就可以输入清水池了。清水池有调节水量的作用。清水池里的水经过送水泵房的加压就可以进入市政给水管网了。送水泵房有5台加压水泵(一般3用2备),经过加压后的水压力可达0.4MPa,相当于40米水柱高的压力。

清水池设有5个,分别互相连通,内部有导流墙以加长停留时间,以保证加氯后30秒的停留时间。送水泵房共2个,一共八台机组5-6种水泵类型,管理起来比较麻烦。目前水泵的选择应尽量减少种类型号,力求简单,方便管理,仅满足用水级配即可,但最少要选用3中类型。以满足出厂压力0.34~0.35MPa,高峰时段要达到0.4~0.41MPa,低峰时段也要0.3Mpa,应以峰时段的压力要求选择水泵扬程。

2.排水工程实习

(1).南昌青山湖污水厂

南昌青山湖污水处理厂位于赣江边南昌市的北部规划处理量为100万吨,处理着南昌市大约40%的城市污水。目前只完成了一期工程,33万吨的处理量。污水处理厂采用了活性污泥法处理工艺,可使污水中90%以上的有机污染物通过微生物降解而得以去除。城市污水由地下渠道进入污水处理厂后首先经污水泵提升至地面以上并通过格栅设备去处污水中较大的、不溶解的杂质,然后经沉砂池去处污水中的砂粒。

经过上述预处理后的污水接着进入后续的生化池并与池中的活性污泥进行混合,通过活性污泥中的微生物降解污水中的有机污染物。为实现此过程,通过表曝机向污水中充入微生物降解所需要的氧,污水在生化池经大约5个多小时的净化停留后进入终沉池,在终沉池内净化后的污水和活性污泥实现分离,污泥沉在终沉池底部,除少量作为剩余污泥外,大部分污泥又回流入生化池。处理后达标的污水排放并流入赣江。

通过有机物的降解活性污泥每天约增长20%-30%,增长的污泥作为剩余污泥被排除并送入污泥处理系统进行处理。剩余污泥首先被浓缩,然后进入消化池进行消化处理。消化过程中副产沼气,消化后污泥经过机械脱水形成含水率小于80%的泥饼,最后装车外运进行最终处置。

在一期工程后又加做了两个SBR工艺反应池。处理量为17万吨。SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。其占地面积非常小,故非常适用于大型城市土地教紧张的情况,处理效果较普通处理工艺较差,但可以满足排水水质要求。

其所有处理过程都集中于一个池体中完成,曝气,沉淀,排水各为两个小时,其排水过程特有的一个设备为滗水器。滗水器是是一种能随水位变化而调节的出水堰,排水口淹没在水面下一定深度,可防止浮渣进入。理想的排水装置应满足以下几个条件:①单位时间内出水量大,流速小,不会使沉淀污泥重新翻起;②集水口随水位下降,排水期间始终保持反应当中的静止沉淀状态;③排水设备坚固耐用且排水量可无级调控,自动化程度高。

一期工程采用常规处理工艺,污水入厂之后先通过粗格栅过滤,然后通过污水提升泵送至一定高度后,整个流程不再设其余提升泵,全靠重力自动流下。特别需要说明的是,青山湖污水厂的污水提升泵采用的是德国进口的螺旋泵进行提升,此设备造价高,但运行效果好。提升之后的污水进入细格栅再次进行过滤,而后进入曝气沉砂池,对污水中较小颗粒进行初步沉淀,以免影响后续工艺流程。沉砂之后的污水进入氧化沟,污水处理的最核心流程,进行曝气氧化,污水要在氧化沟内停留5小时,进行充分的曝气氧化,分解掉其中几乎所有的有机物。曝气结束之后讲污水引入二沉池,对污水进行二次沉淀,并收集沉淀下来的活性污泥,一部分回流至曝气池,另一部分剩余污泥进入污泥处理间,进行再次处理。

污泥处理采用KASS工艺,由曝气池,二沉池流出的剩余污泥先进入缓冲池进行收集,然后进入浓缩池,进一步降低含水量之后进入硝化间,进行无害化资源化处理,在厌氧中温环境中进行硝化处理,产生沼气供厂内使用,剩余沼气进行燃烧处理,防止污染大气及产生危险。硝化处理之后的污泥再进行脱硫消毒之后再次进行脱水,最后形成泥饼运出水厂作为农业生产肥料。

(2).红谷滩污水厂

红谷滩污水厂本工程服务范围为红谷滩中心区、红谷滩周边地区红角洲新区、凤凰洲新区、麦园工业区和长陵区,服务面积40平方公里;工程总建设规模为日处理污水40万吨,工程分两期建设。一期工程建设规模为日处理污水20万吨,主要建设内容包括污水处理设施、污水收集管道等。处理厂厂址选在南昌市凤凰洲北端即赣江桥西桥头以北和赣江大堤以西的京九铁路与瀛上河的交汇处东北角;污水处理工艺为常规鼓风曝气活性污泥法;处理后尾水排放执行国家污水综合一级标准。污水处理工艺采用活性污泥法,曝气池采用氧化沟形式,配备倒伞型表面曝气机,处理后符合水质要求的出水排入污水厂旁的低排沟并最终流入赣江。

具体流程:来自市政管网的污水先经旋转式粗格栅(格栅间隔为25mm)除去大的漂浮物后,再由潜污水泵提升进入污水处理厂。水泵房设潜污水泵8台(6用2备)采用重力提升法。水泵房里的水泵为潜水泵。扬程为9m,流量为720m?/s。从水泵房出来的污水经过细格栅(格栅间隔为10mm)后由闸门分为两股水,进入沉砂池,进行一级处理。主要是去除大的无机颗粒。水继续进入氧化沟。沉砂池出水由底部进入配水井,通过两座调节堰门向回旋式氧化沟分配水后与回流污泥一起进入氧化沟。氧化沟长90m。两组氧化沟共有10台表面曝气机。

回旋式表面曝气机充分搅拌使水充氧,并推动水的循环。水在氧化沟中一般停留6h左右。水在循环过程中有一部分的较清的水经过氧化沟出水阀门溢流出来,其余的继续在氧化沟中氧化。氧化沟中的污泥是经过培养的。水进入二沉池进行泥水分离。采用的是周边进水,出水辐流式的工艺。池直径36m,共4座。活性污泥通过吸泥管回收到氧化沟中,以保证氧化沟有足够的微生物浓度。回流污泥系统包括回流污泥泵和回流污泥管道。剩余污泥则经过剩余污泥泵吸出,进入剩余污泥脱水机房进行泥水分离,采用旋转脱泥法,脱水后的泥则填埋。旋转脱泥机要定期用高压水进行反冲洗。而二沉池出来的水则经出水泵房排入赣江。

工厂建立了计算机自动监测、控制和管理系统,实现了生产控制自动化和管理自动化,极大的提高了生产效率,减轻了劳动强度。

3.建筑给排水实习

(1).江西省消防博物馆

江西省消防博物馆共两层,建筑面积1356平方米,分序厅、百年消防展陈厅、荣誉厅和消防科普教育体验厅四大部分,具有消防综合查询、消防新产品展示、高层建筑逃生游戏、火灾逃生体验等功能区。江西消防博物馆获得过“全国消防科普教育基地”称号,全管分分序厅、百年消防展陈厅、荣誉厅和消防科普教育体验厅四大部分,博物馆设计新颖,特点鲜明,馆藏丰富。

走进博物馆一楼展厅,呈现在眼前的是一组栩栩如生、气势磅礴的浮雕和雕塑群,有消防官兵为群众摘除屋檐下的马蜂窝的场景,也有消防官兵与洪水作战的场面。在讲解员的带领下,我们看到的第一件展品是清朝的消防水龙,据考证,这台从江西婺源收集到的消防水龙是清朝末期的民间工具,距今已有100多年的历史,是次博物馆重要消防文物之一。

历江西婺源商贾云集,经济繁荣,当地居民对防范火灾的意识尤为强烈,血多村民或由富商出资、或由居民集资购置消防水龙。特别是1911年,近代铁路工程专家詹天佑在担任广东奥汉铁路总经理兼工程师时,从婺源旅粤同乡会那里了解到家乡遭了火灾,烧毁了许多房屋,便去广州永隆公司订购了消防水龙车。目前该水龙车还保存在他的家乡,在浙源乡红关村口建有一座“锁龙屋”,里面扔存放着一台距今140多年历史的消防水龙,该水龙在2006年扑救一起居民火灾中,还发挥了降伏火魔的关键作用,被当地百姓当做神物进行供奉。

消防水龙后的序言上写着,消防发展的历史,是一部蹈火者传承火文化的历史,是一部蹈火者用理想,信念和勇气与火魔做斗争。把平安给人民的历史,不论是旧时期政府组织的水龙队,钩梯队,民间义勇消防队,还是新中国解放后组建的消防机构,他们履行的事重于泰山的责任,散播的事平安的讯息,传承的是文明之火的历史。随后讲解员又带我们观看了民国铜制的人力消防水泵、锡制消防水龙,和清代消防水枪,铜质的消防头盔等展品。

这些展品都给我们留下了深刻的印象。期间讲解员还给我们提到了景德镇的妈妈防火团,这个民间组织一支都是广为人知的社会消防力量,其成员还曾东渡日本交流经验。随后的讲解员给我们展示了我国现代消防器材的部分展品,包括无火花工具,液压扩张器,分水器、集水器、空气呼吸器、氧气呼吸器、避火服、隔热服等新型装备,让我们在感慨科技进步的同时,也体会到了作为一名给排水专业学生的责任与使命。

参观完首层之后我们来到了展馆的第二层,博物馆的第二层主要是电子设备演示区,这里陈列着各种各样的模型和电子演示器材。在这里讲解员通过沙盘给我们演示了一个大型化工厂由于雷电袭击导致储油罐泄露后,消防车如何出动,消防官兵如何布阵,消防指挥车如何指挥等消防过程,让我们犹如身临其境的感受到了火灾发生及扑灭的全过程。之后我们又观看了建筑内部的消防管路布置以及自动喷淋系统的工作情况,让我们将书本的理论知识联系到了实际之中。

在实习的最后阶段讲解员带我们来到了消防体验大厅在这里我们进行了互动,系统模拟不同类型的火灾而我们则选择不同类型的灭火器进行扑救,之后我们又进入了一个逃生体验厅,这里模拟火灾发生后楼层坍塌,同学们在老师的组织下紧张有序的进行了逃生,亲身体验了火灾现场逃生的感觉。

(2).南昌和平里大酒店

和平里大酒店位于赣江之滨,目前正在施工的,酒店一期工程总建筑面积为四万八千多平方米,总高度为154米,是一栋超高型建筑。超高层建筑的供水系统与一般建筑物的供水方式不同。高层建筑物层多、楼高,为避免低层管道中静水压力过大,造成管道漏水;启闭龙头、阀门出现水锤现象,引起噪声;损坏管道、附件;低层放水流量大,水流喷溅,浪费水量和影响高层供水等弊病,高层建筑必须在垂直方向分成几个区,采用分区供水的系统。设备工程师在设计高层建筑的供水系统时,首先要确定整幢建筑物的用水量。

在高层建筑内工作和生活的人数很多,用水量很大,设备使用频繁,所以对供水设备和管网都有更高的要求。由于城市给水网的供水压力不足,往往不能满足高层建筑的供水要求,而需要另行加压。所以在高层建筑的底层或地下室要设置水泵房,用水泵将水送到建筑上部的水箱。酒店共38层,共分为5个分区,其1-5层位酒店裙楼,6层以上每6层为一个分区。26层以上为高区系统,以下为低区系统。自动喷淋系统同样分为5区,屋顶设置18t消防水箱,采用空气稳压设备运行。

在顶层设备间里最显眼的就是一个18t的不锈钢的消防水箱,由于规范上的规定,超高层建筑屋顶消防水箱可做到18t,不需要再根须灭火时间计算其容量。楼层的13层为设备转换层,同时作为火灾避难所,为满足避难要求,窗户为百叶窗以达到通风效果。另外13层设有中区供水的加压泵房,消防设备采用隔膜气压罐供水。

(3).南昌红谷大厦

红谷大厦位于红谷滩新区,是一座以行政办公为主的现代化高层综合写字楼,由两座26层的弧形塔楼和三层裙楼组成,建筑高度99m,采用分区供水(上下两区)。屋顶设水箱,地下室设置水泵,水泵分为消防离心泵和给水立式多级泵给水立式泵。

红谷大厦地下室设置生活水箱,共大厦内生活用水。消防水池为钢筋混凝土结构,设人孔方便检修,故人孔不可设置在外墙一侧,切若水池隔墙与梁重合要考虑梁的高度计算水池体积。消火栓与自动喷淋水泵各三台,均为两用一备设计。自动喷淋系统管道出泵后直接成环后进行分区,每区各设湿式自动报警阀一个,特别注意的是湿式自动报警阀的安装方向一定要竖直向上安装,无论是设计还是施工时均应注意。每一个分区接水力警铃一个。

地下停车场的给水管网与自动喷水灭火管网是分开设置的。它的水泵房有4台水泵,两台消防水泵,两台自动喷淋泵。消防水泵由消防管道接通到消火栓,并有两支管接通到楼外面的4个水泵结合器。消火栓给水系统是由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵结合器及增压水泵组成的。水泵结合器是为了保证当楼内没有水可以用于消防灭火时可以由消防车向室内消防给水系统加压供水。

停车场的消火栓布置满足了有2支水枪的充实水柱达到同层内的任何部分。水带长25m,消火栓距地面安装高度为1.1m。自动喷淋灭火系统为湿式自动喷淋灭火系统。自动喷淋灭火系统的喷头设计与安装时可不考虑横梁影响,但应设置集热罩集中热量,以便在火灾初期即可引发自动喷淋系统喷水灭火。集热罩为类似灯罩形状,罩在喷头上方。系统管网中为常压水,喷头为常闭。当建筑物发生火灾,火点温度达到开启闭式喷头时,水从喷头喷出进行灭火。

地下室是直立喷头。在地上每个楼层都有烟感应器和温度感应器、吊顶喷头。当温度达到68℃时,喷头就会自动破裂喷出水来,水的喷射半径为1.8m,保证楼层内的每个点都能喷到水。若火灾持续一段时间使温度超过一定时警铃便会响起来并自动启动供水水泵。整个过程由系统自动完成,无须人力操作。另外楼内还设有其他灭火装置,如干粉灭火器等。

四、实习心得

在南昌的两周的实习时间就过去了。在这两周的实习时间我学到了很多课本上不可能学到的知识。现就实习情况做如下总结:

在黄老师、韩老师、欧阳老师和刘老师的带领下,我们顺利完成本次毕业实习。在实习期间,三位老师不辞辛苦陪伴在我们身边,对于我们的不解之处更是不厌其烦的讲解,他们的忘我精神深深地打动了每一位的心,我想我在以后的工作中应该以两位老师的作风为榜样,努力做到尽职尽责。

通过实习,我知道了学习的重点,增加了对本专业的整体性认识,提高了自己解决实际问题的能力;通过实习,提高了自己的识图能力,对施工图纸的认识,有了更大的跨越;通过实习,增强了理论联系实际的能力,弥补了课堂上的不足;通过实习,为毕设做了较好的巩固,也为自己毕业后走上社会工作奠定了一定的基础;通过实习,培养了我吃苦耐劳的精神,更学到了如何与现场施工人员、技术人员沟通的技巧。

我们这次实习内容相当丰富,增强了工程意识和创新意识,对自己专业的就业方向和就业前景有了比较全面的认识,能够对将来的择业提供很多有益的参考。不管是在污水处理厂,还是在建筑工地,都极大的开阔了眼界,使自己对专业的认识有前所未有的提高。

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享