主变压器更换储油柜施工时要做哪些安全措施预防危险?
因为油枕为隔膜式开放油枕,胶囊老化后容易破裂造成绝缘油受潮,不符合安评要求。现在需要对其进行更换检修,那么在这过程中我们需要注意哪些事项呢?又要做足哪些安全措施?今天小编为大家整理了一些相关的知识,下面我们一起来看看吧!
一、工程概况:
主变为***型号,***厂生产,出厂日期*年*月,油枕为隔膜式开放油枕,胶囊老化后容易破裂造成绝缘油受潮,不符合安评要求。根据防止电力生产事故的二十五项重点要求中规定,对运行年限超过15年的油枕胶囊和隔膜应更换,并且油枕本体现在漏泄严重。 **号发电机型号为**,额定容量**kVA,额定电压**V,额定电流**A,采用Y型接线,绝缘等级B/B。 2号发电机出口引线软连接材质不合格,不符合“安评”要求,由于现在使用的软连接刚性高,会将发电机引线的振动传导到发电机定子线圈,容易导致发电机端部变形,需要更换为铜辫形式的软连接。*号主变、*号厂高变存在油漆脱落,锈蚀状况,需要防腐、喷漆。
二、安全管理组织措施
1、为使工程顺利进行,根据现场实际情况成立施工组织机构,落实施工管理人员职责。当施工负责人或安全负责人变动时通知业主方批准。
(1)施工负责人职责: 对本项目施工过程负总责。服从业主方对本项目施工质量、工期及安全管理的要求。负责组织制定并落实施工方案、施工计划。
(2)全员管理职责: 负责组织对本项目作业人员进行安全培训考试,负责制定安全施工保障措施,对每名作业人员进行安全交底。负责施工现场的安全监管,及时纠正查处违章行为,组织排查治理施工安全隐患。
(3)技术负责人职责:负责本项目实施过程中的施工技术、质量管理及工程技术的协调等;文明施工的检查及技术方面的对外联系,接受业主及有关部门的设计变更指令及图纸、设计文件的发放和管理,工地的施工机械、人员的平衡调度工作;各工序作业指导书的编审及技术交底实施过程中的控制和技术问题的解决,文明施工的检查及技术方面的对外联系;协助项目部对工程质量的监督和检验;做好各种技术记录和试验报告的收集整理、审核工作,负责中间验收、竣工验收资料的整理工作;协助安全管理及现场的安全监察,对本工程中使用的工器具及施工机械设备组织检查试验,组织检查现场的文明施工情况。
2、开工前对所有作业人员进行针对本次作业的安全培训及考试,使作业人员了解本次作业的特点,现场作业条件、工艺标准、安全作业知识、业主方相关安全规章制度以及突发事件应急处置方法等内容。
3、每天开工前都对所有作业人员进行一次现场安全交底,把当日作业的内容、现场安全条件、存在的安全风险及防范措施交待给每个作业人员。
4、作业组必须在业方安排的工作负责人带领下方进入作业现场,业方工作负责人不在场时,不准擅自作业。
5、作业中,施工负责人及安全负责人必须全程在作业现场进行安全管理,及时排查违章及安全施工隐患,发现的违章行为要立即纠正进行处罚,并通报每名作业人员引以为戒。发现的安全隐患要立即组织消除,不允许带隐患作业。
6、作业区域必须设置围栏,围栏出入口面向道路,所有作业人员按业主方指定路线进入作业区域,工作中不得擅自跨出围栏进入其它区域。围栏出入口设人看管,无关人员禁止入内。
7、为作业人员统一配备合格的安全帽、工作服、高警示反光背心、绝缘鞋等个人防护用品。
三、安全技术措施
1、进入变电所或高压室内作业
风险分析:(1)变电所内及高压室内作业存在因误登或误触误碰带电部位造成的人身感电伤害风险;(2)因人员误触误碰造成运行设备跳闸停运的风险。
防范措施:
(1)作业中设置监护人全程监管。
(2)所有作业人员不得离开作业区域,不得擅自跨出围栏。
(3)作业人员不得触动与本次作业设备无关的设备、设施。
(4)作业人员不准擅自移动任何警示标志牌。
(5)作业人员必须按指定路线进出作业区域,并在业主方人员监护下方可进行施工作业。
(6)工作前向所有作业人员交待作业区域带电部位,作业中,人员距离带电部位的安全距离不得小于下述距离:66kV1.5米;10kV0.7米。
(7)雷雨天气,停止室外变电所内作业。
2、高处作业
风险分析:(1)人员高处坠落伤害风险;(2)高处落物砸伤人员或设备风险。
防范措施:
(1)1.5米以上作业人员必须使用合格的安全带,安全带必须系挂在可靠的构件上,安全带应采用高挂低用原则。
(2)在没有合适挂靠点的位置高处作业,设置安全绳做为安全带挂靠点。
(3)高度超过3米的直爬梯上设置防坠器或安全绳自锁器,人员通过防坠器或安全绳上下。
(4)每日由安全负责人组织对高处作业安全用具进行一次检查,发现有问题的用具必须立即更换。
(5)高处的工具、材料用绳索固定好,小件工具、材料放置在托盘中或工具袋中。
(6)工具、材料传送时必须手对手直接传递,上下传递时采用绳索进行,不得采用抛掷的方式。
3、临时用电及工器具使用
风险分析:(1)人员触电;(2)机械伤害;
防范措施:
(1)工器具使用检验合格的产品,每次使用前对工器具进行外观检查,绝缘破损、外壳破损、防护罩缺失或损坏的工器具不得使用。
(2)用电设备及Ⅰ类电动工器具外壳可靠接地,并通过漏电保护器接引电源。
(3)临时电源接引工作由业主方安排的专业电工负责。室内架空线路架空高度不少于2.5米,室外架空线路高度不少于4米。电源线在地面进过的部位做好防护,防止被磕挤破坏。
(4)电动工器具必须使用插头,不得将线头直接插入插座。
(5)电源线接头处做加固处理,防止使用中被拉断。
(6)工作间断及时断开用电设备电源。
4、焊接作业
风险分析:(1)触电风险;(2)电弧或火焰灼伤人员风险;(3)火灾风险。
防范措施:
(1)使用检验合格的焊接设备。
(2)使用前对焊机的外壳、一二次导线的绝缘、焊机各表计等进行检查,有问题的装置不得使用。
(3)电焊机外壳可靠接地,电源通过漏电保安器接引。
(4)二次接地线通过夹钳可靠的与焊接物连接,必要时打磨接触点铁锈等杂物保证接触良好防止打火及过热现象。
(5)焊接前将动火点周围易燃物清理干净,经安全负责人确认无火灾爆燃风险才开始施焊。
(6)焊接人员穿着焊工防护服、防护面罩和绝缘鞋,衣服不许塞在裤子里。
(7)禁止在变压器本体上施焊。
(8)焊接作业后将现场火种清理干净,并由安全负责人确认无误后方可收工。工作间断期间切断焊机电源。
(9)焊接前按规定办理动火工作票,备好消防器材。
5、起重作业
风险分析:(1)起重物坠落伤人风险;(2)起重物或起重臂挤伤人员风险;(3)吊车行走中撞碰人员及设备。(3)起重臂或起重物靠近带电部位发生放电造成人员伤害及设备损坏。
防范措施:
(1)吊车必须经有资质的检验单位检验合格并处于检验有效期内。
(2)吊车操作人员必须持有有效期内的起重作业资格证。
(3)起吊作业设专人指挥,采用规范的指挥信号。
(4)起重物在吊离地面50cm高度时悬停,对吊索等进行检查,观察起重机械工作正常后再进行起吊。
(5)起吊作业区域有带电设备时,提前计算吊臂及起重物可能经过的区域距离66kV带电部位距离应满足4米以上(考虑电力线路最大风偏不小于4米),如不满足要求,联系业主方将带电设备停电后再进行起吊作业。
(6)起吊区域周围设置围栏,无关人员不得进入起吊区域。
(7)吊运时,起重臂及起重物不得从人员上方经过。
(8)起重物上设置牵引绳,用以调整起重物悬挂角度及位置。牵引绳应有足够长度,保证牵引人员与起重物间安全距离。
(9)起重物未放置稳定时,人员与起重物保持安全距离,防止起重物转动挤伤或碰伤人员。
(10)吊车停稳,作业前将吊车本体可靠接地。
(11)风力达到五级及以上时,停止起吊作业。
好了今天小编的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!
相关文章:
1.安全用电预防措施方案
2.变电站工作安全知识培训试题
3.安全隐患采取措施
4.电工安全用电内容
5.学校安全用电措施
主变压器更换储油柜施工时要做哪些安全措施预防危险?
下一篇:返回列表